小程序
传感搜
传感圈
楼主

苏州世纪工业科技

99

帖文

9

关注

43

获赞

关注
防爆压差报警器简介
2023-12-16 #压差报警器

SJEX-P05KPA压差报警器:数字压差声光报警控制仪是专门为工业除尘器、喷涂设备、空调过滤器、锅炉炉膛负压、正

压送风系统压差控制开发的一款高精度产品。

SJEX-P05KPA防爆型压差报警器技术规格:

·测量介质:干燥,洁净无腐蚀性气体

·压力形式:表压,压差

·采用美国进口差压芯体,精度高稳定性好,具有零点,满量程补偿,温度补偿。

·量程0-5000pa

·输入电压: 220VAC (16~36VDC需定制)

·精度: ±0.5% FS/1.0% (标准型), ±0.25% FS (高精度型);

·长期稳定性能: 0.1%FS/年

·输出信号: 1路继电器,可加选4-20mA. 0-5V、0-10v输出或RS485通讯接口

·LED双行4位数字显示,可显示测量值,峰值,报警设定值,报警值一键加减。

·手动按键压差零点校准

·过载能力: 200%FS

·ABS工业塑料外壳, IP65防护等级

·外壳尺寸250*150*100

·补偿温度:-10-70℃ 环境温度:常温(-10-70℃)传感专家

SJEX-P05KPA气体压差报警器使用说明书

压差报警器采用进口高性能感压芯片,配合先进的电路处理和温度补偿技术,能精准测量气体压差大小。具有灵敏度高、精度高、抗过载能力强、抗干扰能力强、长期稳定可靠等优点。

1.接线说明

压差报警器内有一个8P接线端子排,如右图,1、2接220V交流电,6、7、8分别为继电器的常闭、常开、公共端。

2.面板说明

如图,PV显示测量值,SV显示报警值,当测量值大于报警值时压差报警器报警。压差报警器有两路报警输出AL1和AL2。AL1报警时AL1指示灯亮,报警指示灯闪烁并发出蜂鸣声,AL2报警时AL2指示灯亮,继电器动作,继电器接口为8P端子排上右边(6、7、8)三个接线柱。

压差报警器上电默认显示SV1的报警值,SV1和SV2出厂默认值为1500,即压差大于1500PA时报警器报警。按设置键切换显示两路报警值SV1和SV2, 按增加和减少键设置报警值。

3.安装方法

1.自攻螺钉安装,打开面盖,从4个角的安装孔放入自攻螺钉,固定于墙面、安装板上,再盖回面盖。

2.挂脚安装,报警器配有4个安装挂脚,

可以在壳体底部安装挂脚,然后挂脚用螺钉固定于墙面或安装板上。

4.安装注意事项

1.接口尺寸:φ8宝塔头,长口为高压接口,短口为低压接口,若接反PV值为负值。

2.测干净气体时可以任意安装,测潮湿、脏气体时接压口必须垂直于地面安装,避免异物进入接压口。

5.主要技术指标

  • 收藏
  • 赞同

您需要登录才可以回复|注册

再写 20字评论更容易被回复
发布评论

您确定采纳此回答并关闭问题?